Đôi nét về nhược điểm và ưu điểm giữa Recloser và LBS

Thảo luận trong 'Máy Móc Công Nghiệp - Nông Nghiệp' bắt đầu bởi lehieuh90, 22/8/16.

Lượt xem: 661

  1. Offline

    lehieuh90 Expired VIP

    Diễn Đàn SEO  Điểm chung: Nó mang điểm chung là đều đóng cắt được lúc mang tải (LBS chỉ cắt được có dòng tải nhất định nhỏ hơn nhiều lần so với máy cắt Recloser).
    Vận hành: - LBS: bảo dưỡng, sửa chữa đem đi lắp đặt thì thuận lợi hơn. với quy mô nhỏ (như một cấp điện cho 1 khu vực ko quan trọng, ít phụ tải…) thì cần lắp LBS hơn vì hiệu quả kinh tế nó mang lại là đầu tư ít.
    [​IMG]
    - Recloser: lắp đặt phức tạp hơn, yêu cầu kỹ thuật cao hơn, người vận hành cũng bắt buộc sở hữu trình độ chuyên môn nhất định, khi lắp Recloser về nguyên tắc thì vẫn phải nên hài hòa cầu dao thường để canh bao su co duong day một các tốt hơn
    Tuy nhiên LBS ko thể so sánh được sở hữu Recloser vì bản chất Recloser là 1 máy cắt với chức năng tự đóng lại buộc phải bên cạnh khả năng loại trừ đoạn đường dây phía sau nó lúc sự cố, với sự cố thoáng qua nó sẽ tự đóng lại để cấp điện trở lại giảm thời gian gián đoạn cấp điện. Recloser thường lắp ở trên (cho) đường dây, còn LBS với thể lắp trên đường dây mang thể lắp ở trạm biến áp, phân phối…
    Các bạn có thể tham khỏa thêm về thiết bị Recloser tại: http://minhlongelectric.vn/san-pham/recloser
    Recloser là một thứ đóng cắt tự động hoạt động tin cậy và kinh tế phục vụ lưới chế tạo đến cấp điện áp 38KV. Kết cấu gọn nhẹ, dễ lắp đặt, vận hành. Đối mang lưới sản xuất Recloserlà thứ hợp bộ gồm các bộ phận sau: + Bảo vệ quá loại + Tự đóng lại (TĐL) + trang bị đóng cắt + Điều khiển bằng tay
    Vị trí đặt: + Recloser với thể đặt bất kỳ nơi nào trên hệ thống mà thông số định mức của nó thỏa mãn những đòi hỏi của hệ thống. những vị trí tuyệt vời với thể là:
    + Đặt tại trạm như trang bị bảo vệ chính của hệ thống
    + Đặt trên đường dây trục chính nhưng cách xa trạm để phân đoạn các đường dây dài, như vậy ngăn chặn sự ảnh hưởng tới hầu hết hệ thống lúc sở hữu sự cố phương pháp xa nguồn.
    + Đặt trên các nhánh rẽ của đường dây trục chính nhằm bảo vệ đường dây trục chính khỏi bị ảnh hưởng do những sự cố trên nhánh rẽ. sở hữu 5 khía cạnh chính buộc phải được xét tới để áp dụng chính xác những dòng recloser mạch điều khiển tự động:
    + Điện áp định mức của Recloser bắt buộc to hơn hoặc bằng điện áp của hệ thống.
    + Loại điện sự cố lớn nhất sở hữu thể xảy ra tại vị trí đặt Recloser: loại điện này sở hữu thể tính được. Định mức cắt của Recloser phải bằng hoặc to hơn mẫu sự cố lớn nhất với thể có của hệ thống.
    + Dòng điện phụ tải cực đại: là loại định mức cực đại của Recloser cần lớn hơn hoặc bằng dòng tải cực đại ước lượng trước của hệ thống. Đối mang Recloser điều khiển bằng điện tử, mẫu cắt cực tiểu được sắm độc lập có dòng định mức lâu dài cực đại của Recloser, mặc dù nó thường ko quá 2 lần gía trị đó (giá trị loại cắt ít nhất là gấp 2 lần mẫu phụ tải đỉnh).
    + Dòng sự cố nhỏ nhất trong vùng được bảo vệ bởi Recloser: sở hữu thể xảy ra ở cuối đoạn đường dây được bảo vệ buộc phải được kiễm tra để xem Recloser có thể cảm nhận được để cắt loại hay không.
    + Phối hợp các trang bị bảo vệ khác trên cả phía nguồn và phía tải của Recloser: Việc phối hợp trên những thứ lắp đặt phía trước và sau Recloser cực kỳ quan trọng khi 4 thông số thứ nhất đã được thoã mãn. Việc lựa mua thời gian trễ ưa thích và thứ tự hoạt động chính xác siêu quan trọng với bất kỳ việc cắt tức thời và mất điện do sự cố sẽ được tránh tới phần nhỏ nhất với thể của đường dây.
     